200smart硬件诊断 |
Sunhao_18
L1
• 2023-01-03 • 回复 0 • 只看楼主
• 举报
|
200smart硬件诊断
一、200smartCPU受到电磁干扰时,其ERROR指示灯会闪亮,当其扩展模块有问题时,其CPU本体上的ERROR指示灯并不会亮;而300/400或者1200/1500,当其扩展模块上有问题时,其CPU上的故障报警指示灯会亮
二、模拟量扩展模块:超上限报警、超下限报警、短路报警
±10v=±27648
当>27648时,即超过10V,超过上限,但EM扩展模块并不会报警,因为有一定的弹性范围,一般当>32500时,进行超上限报警
当<-27648时,即小于-10v,低于下限,<-32500,进行超下限报警
短路报警
三、EM扩展模块0V拆掉,其DIAG指示灯并不会亮,因为EM与CPU本体的0v是相连的,所以并不报故障,即EM扩展模块的0v通过CPU本体回到CPU的0v
当把EM扩展模块的24V拆掉,其EM上的所有指示灯都开始闪烁