学习内容:
- 上升沿、下降沿
- 三种置位/复位 S 、SI、SR、R、RI、RS
- 定时器TON、TOF、TONR
- 星三角降压启动
一、上升沿、下降沿
上升沿:从OFF到ON,导通一个扫描周期,可用于工件计数/复位某个输出,保证绝对只有一次复位
下降沿:从ON到OFF,导通一个扫描周期
1、步进顺序控制
2、手/自动转换
从0到手动,利用上升沿,需要对程序中的一些数据进行复位;同理,当从手动拨到0时,利用下降沿,也要对程序中的一些数据进行复位
3、ADD与SUB常与上升沿、下降沿配合使用
因为ADD与SUB与导通时间有关,所以利用上升沿、下降沿可以形成类同于累加器的效果,利用状态图表可以监控VW100的值
注意:
1、上升沿、下降沿不可以同时并联,可以分开使用
二、复位置位指令
S置位 R复位
当按下I0.1但没按I0.6时,其输出Q0.0指示灯并不会亮,Q0.1到Q0.7指示灯会亮
而如果控制Q0.0线圈的指令在程序开头,则最终结果会使Q0.0到Q0.7指示灯会亮
当按住I0.1时,Q0.0到Q0.7全亮,当松开I0.1时,Q0.0熄灭
SI 立即置位 不经过输出映像区,不必等待END,直接输出为1
S 置位,把1放入输出映像区,扫描完输出1,即要等到END,再输出1
SR 置位优先,即当两个软触点同时闭合时,置位优先
RS 复位优先
三、定时器指令
200smart提供了256个定时器,即T0-T255,TONR(保持性接通延时定时器)具备可保持功能
注:不能同时使用TON T32和TOF T32;同一个定时器编号不能同时用于TON和TOF定时器
TON通电延时动作
TOF断电延时动作;M0..1变为OFF时,进行5s延时
TONR保持性接通延时,一般要加复位R/RI,M0.2接通时,T5开始计时,5s后Q0.5开始接通,然后保持为接通状态,T5也一直进行计时
四、星三角降压启动
利用plc程序来进行控制回路的设计,省去了时间继电器的接线,使工作更加快捷方便
即利用TON来控制KMY和KM▲
T37最好放置于Q0.2常闭触点的后面,保证三角形开始运转时,其定时器开始停止工作